我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[监测传感设备] 不同水准仪在实际使用当中的优缺点

[复制链接]
463 0
WYF 发表于 2024-9-27 13:53:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
本帖最后由 WYF 于 2024-9-27 13:56 编辑

超声波静力水准仪
优点:
测量精度高,设备精度达到0.03mm;
无机械活动器件,传感器不与液体接触,抗电磁干扰能力强。
缺点:
量程小,一般在100-300mm;
安装要求较高,安装时需要进行抄平。
磁致伸缩静力水准仪
优点:
精度高:0.1mm
缺点:
使用浮子进行测量,存在移动的部件,长期出现磨损影响精度,有微小的温漂。
光纤光栅静力水准仪
优点:
不带电,抗电磁干扰好,精度高,设备精度达到0.1mm。
缺点:
安装和维护需要一定的专业知识和技能。在安装过程中,需要确保光纤的连接和固定符合要求,以避免信号损失和测量误差。
压力式静力水准仪
优点:
由于体积较小,安装更为方便,特别是在空间受限的场合;
量程大,通常在50-3500mm,这种较大的量程使其在安装时不必进行严格的抄平安装。
缺点:
温漂大,在温差大的情况下系统精度低。
一体式沉降倾角测量仪
优点:
沉降、倾角一体式测量;
倾角和沉降结合一起,体积小,二个传感设备只要安装一个点,减少了安装工作量;
量程大,通常在50-3500mm,这种较大的量程使其在安装时不必进行严格的抄平安装。
缺点:
温漂大,在温差大的情况下系统精度低。
物位计
优点:
量程大,防护性能优异,满足埋入式安装。
缺点:
温漂大,在温差大的情况下系统精度低。

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子175

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号