1.传感器安装细节
沉降监测点
安装水准仪观测点时,要确保其稳固且与建筑物基础有良好的连接。对于建在软土地基上的高层建筑,观测点的基础需穿透软弱土层至稳定地层,避免因地基沉降导致观测点本身下沉而影响测量精度。同时,观测点的位置应避开可能因施工或使用过程中受到碰撞、破坏的区域,如建筑物出入口附近。
倾斜传感器
安装在建筑物外立面时,要保证传感器与墙面完全贴合,安装面需平整,可事先对墙面进行处理。传感器的安装高度和间距要根据建筑物的高度、结构形式等合理确定。对于超高层建筑,可能需要分层安装多个倾斜传感器,以全面准确地监测不同高度处的倾斜情况。安装过程中要注意传感器的方向,确保其能准确测量预定方向上的倾斜角度。
裂缝计
在安装裂缝计之前,要对建筑物墙体、梁柱等部位进行详细检查,标记出可能出现裂缝或已有微小裂缝的位置。安装时,裂缝计的测量方向要与裂缝的发展方向一致,并且要保证其固定牢固,不会因建筑物的微小振动或其他因素而松动或移位。对于新浇筑的混凝土结构,要在混凝土达到一定强度后再安装裂缝计,以免影响其测量精度。
2.数据采集与传输
数据采集频率
要根据建筑物的施工进度和使用阶段动态调整。在施工期间,如基础浇筑、主体结构施工等关键阶段,尤其是在混凝土浇筑后的初凝和终凝阶段,沉降和变形变化较快,应适当增加采集频率,可能需要每 15 - 30 分钟采集一次数据。在建筑物使用阶段,正常情况下可适当降低频率,但在特殊时期,如强风、暴雨、地震等前后,也要增加采集频率以捕捉结构的响应变化。
数据传输稳定性
对于有线传输方式,要确保建筑物内的综合布线系统不受施工破坏和电磁干扰。定期检查网线、光纤等传输线路的连接情况和信号衰减情况。对于无线网络传输,要注意无线信号的覆盖范围和强度,避免出现信号盲区。在复杂的电磁环境中,如附近有大型通信基站或高压电线时,要对无线传输设备进行抗干扰测试和优化,保证数据能准确无误地传输到监测服务器。
数据处理与分析
数据校准
由于传感器在长期使用过程中可能会出现零点漂移等问题,需要定期对采集到的数据进行校准。对于不同类型的传感器,要依据其技术规格和校准方法,采用专业的校准设备进行操作。例如,对于水准仪,要定期与标准高程点进行比对校准;对于倾斜传感器,要使用高精度的倾角仪进行校准,确保测量数据的准确性。
数据异常处理
当监测数据出现异常值时,不能简单地将其剔除,而要深入分析其产生的原因。可能是传感器故障、外界干扰(如强雷击)或建筑物结构本身出现问题。需要结合其他相关数据,如同一时刻的环境数据、其他传感器的数据进行综合判断。如果确定是传感器故障导致的数据异常,要及时修复或更换传感器,并对故障期间的数据进行合理估计或补测。
模型建立与更新
建立的建筑物三维模型要不断根据实际情况进行更新。在施工过程中,随着建筑物结构的变化,及时调整模型参数。在使用阶段,根据长期监测数据对模型进行优化,使其更能准确反映建筑物的实际结构特性和受力状态。例如,当建筑物进行了局部改造或装修增加了额外荷载时,要将这些变化反映到模型中。
3.预警系统
阈值设定
预警阈值的设定要综合考虑建筑物的设计参数、规范要求以及当地的地质、气候等条件。对于不同的监测指标,如沉降、倾斜等,要分别确定合理的阈值。阈值不能过于宽松导致无法及时发现潜在危险,也不能过于严格造成频繁误报警。对于特殊设计的高层建筑或位于地震多发区、软土地基上的建筑,阈值设定要更加谨慎,可通过数值模拟、专家论证等方式确定。
预警信息发布
预警信息要确保能及时准确地传达给相关人员。除了通过短信、邮件等方式通知管理人员外,对于大型的高层建筑群或重要的地标性建筑,还应与当地的应急管理部门建立联动机制。同时,在建筑物内的物业管理处等关键位置设置声光报警装置,使现场人员也能及时知晓预警情况。此外,预警信息内容要详细,包括预警级别、监测指标异常情况、可能的危险位置等。

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子154

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号