大跨度建筑结构的监测是保障结构安全和性能的重要手段。根据相关研究和规范,大跨度建筑结构在施工和运营过程中应选取以下监测因素,以确保结构的安全性和稳定性:
1. 施工期监测因素在施工过程中,大跨度建筑结构可能受到施工荷载、结构变形、环境因素等影响,因此需要重点监测以下因素:
- 结构变形:包括整体倾斜、局部变形和节点位移,可通过激光扫描、全站仪或自动化监测系统进行测量。
- 沉降监测:在基础或关键支撑点设置沉降观测点,监测地基沉降情况。
- 应力与应变:通过应变片或光纤传感器监测构件的应力分布和应变变化。
- 振动监测:施工机械或外部振动可能对结构造成影响,需监测振动加速度和频率。
- 施工荷载:实时监测施工过程中施加的荷载,确保不超过设计限值。
- 温差变形:监测不同高度或位置的温差对结构的影响。
2. 运营期监测因素在运营过程中,大跨度建筑结构可能受到风荷载、地震、温度变化、腐蚀等因素的影响,需长期监测以下因素:
- 结构倾斜:定期测量结构垂直度,确保符合规范要求。
- 沉降监测:持续监测地基沉降,确保结构稳定性。
- 振动监测:监测风荷载、地震或交通振动对结构的影响。
- 应力与应变:长期监测构件的应力和应变,评估结构健康状况。
- 裂缝监测:检查结构是否存在裂缝,评估其发展情况。
- 风荷载监测:在高处设置风速、风向传感器,评估风荷载对结构的影响。
- 温差变形:监测温度变化对结构的影响。
- 地震监测:在地震多发地区,需监测地震对结构的潜在影响。
- 腐蚀监测:对于钢结构,需监测环境因素(如湿度、盐雾)对材料的腐蚀影响。
3. 监测点布置监测点的布置应覆盖关键部位,包括:
- 基础部分:布置沉降和地基稳定性监测点。
- 主体结构:布置倾斜、振动和结构变形监测点。
- 节点和支座:布置应力和应变监测点。
- 顶部结构:布置风荷载、振动和倾斜监测点。
4. 监测方法- 传感器技术:使用应变片、光纤传感器、振动传感器等进行实时监测。
- 自动化监测系统:通过计算机技术实现数据的自动采集、分析和预警。
- 人工测量:定期使用全站仪、激光扫描等设备进行结构变形和倾斜测量。
5. 注意事项- 确保监测设备的精度和可靠性。
- 定期维护和校准监测设备。
- 建立数据分析和预警系统,及时发现异常情况。
- 结合结构健康监测(SHM)技术,全面评估结构状态。
通过上述监测因素的合理布置和科学监测,可以有效保障大跨度建筑结构的安全性和使用寿命。