一、        炉膛、烟道爆炸事故:炉膛、烟道爆炸主要发生在燃油、燃气和煤粉等悬浮燃烧的锅炉上,在锅炉点火和运行中都有可能发生。炉膛、烟道爆炸的现象、原因和处理办法见下表

现象
1、炉膛、烟道爆炸时,伴随着沉闷的响声,防爆门、炉门、看火孔等处均冲出浓烟和火球。严重时,会发生炉墙倒塌,炉顶掀开等情况;
2、较轻时,防爆门、炉门打开,有烟气冲出,烟囱冒浓烟
原因
1、锅炉点火前没有把炉膛内残余的可燃物清除干净,没有点火控制程序;2、锅炉低负荷运行时,炉膛温度过低造成灭火,锅炉工没有严格按照程序重新点火;
3、锅炉烟道闸板固定不可靠,运行中一旦关闭,炉膛内烟气不能排出,引起爆炸;
4、引风机突然跳闸,而燃料又没有及时切断,烟气不能及时排出;
5、煤粉过粗、燃油雾化不良、配风不足等造成大量未燃烧的燃料进入烟道,到了一定数量后,温度高时就会发生烟道爆炸。
处理措施
1、无论初次点火,还是灭火后重新点火,必须严格按点火程序进行。先通风数分钟,再点火送入燃料;
2、发生爆炸事故后,要切断电源、油源,紧急停炉,并报告有关部门,防止事态扩大。


二、        锅炉超压事故:锅炉在运行中,锅内压力超过最高许可工作压力而危及锅炉安全运行的现象,称为锅炉超压,是锅炉爆炸事故的直接原因。锅炉超压的现象、原因和处理办法见下表

现象
1、汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过红线,安全阀动作后压力仍上升;
2、发出超压警报信号,超压联锁保护装置动作使锅炉停止鼓、引风和給煤;
3、蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
原因
1、用汽单位突然停止用汽,使汽压急剧升高;
2、锅炉工没监视压力表,当负荷骤减时没有相应减弱燃烧;
3、安全阀失灵,阀芯与阀座黏连,不能开启,或安全排汽能力不足;
4、压力表堵塞或损坏,指针指示不正确,不能反映真是压力;
5、超压报警失灵,超压保护装置失效;
处理措施
1、迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空;
2、加大给水,加强排污,降低过水温度,降低锅炉压力;
3、如果安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待处理好后再升压运行;
4、锅炉发生超压时,应采取适当的降压措施,严禁降压速度过快;
5、锅炉严重超压消除后,要停炉对锅炉进行内、外部检验,要消除因超压造成的变形、渗漏等,并检修不合格的安全附件。

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝2

帖子83

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号