请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[热门文章] GIS局部放电在线监测系统

[复制链接]
liuwanfu 发表于 2019-11-7 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
52监测⽹特种设备监测板块,关注特种设备安全监测领域,包括特种设备监测数据处理技术、特种设备监测⽅案分享、特种设备监测规范汇总、特种设备监测施⼯记录、特种设备检测⽅法汇总等资源。
简介—— GIS局部放电在线监测系统由于GIS的变电站比敞开式变电站的占地面积和空间显著的降低,且随电压等级的提高所节省面积和空间。

GIS局部放电在线监测系统

由于GIS的变电站比敞开式变电站的占地面积和空间显著的降低,且随电压等级的提高所节省面积和空间的效果更为显著,并且不受恶劣环境的影响,运行可靠,因此GIS的应用越来越广泛。虽然GIS的运行可靠,但实践证明与常规电气设备相比GIS的运行可靠性仍存在一些不利因素:由于设备全封闭在金属壳体中,不能靠人的感官发现故障早期先兆;GIS体积小而紧凑,内部一个设备的故障容易波及邻近设备使事故扩大;金属外壳的全封闭,使故障的定量、定性、定位的理处困难,增加了处理时间,因而直接和间接的损失增加;GIS的整体安装必需在现场进行,而耐压试验、局部放电试验也要在现场进行。考虑到上述不利因素,运行部门和制造商普遍认为宜采用在线监测技术以便及时早期发现内部故障。


                               
登录/注册后可看大图


GIS局部放电在线监测系统在检测前或检测后要进行一次校正,这是国标对测量的要求,也是检测系统不可缺少的重要步骤。其目的,一是确定放电值;二是确定放电类型;三是确定以后复测的基准,以观察此点的放电变化趋势。校正的原理是在探头传感芯片面上,注入10pC 超声脉冲,确定检测系统的灵敏度和相位特性,这个灵敏度在工频的周期内有效。而相位特性校正则是在工频一个周波的6个区段上的检测结果与检测系统内专家诊断系统。保证一一对应,这6个区段是(0°±10°);(10°~80°);(90°±10°);(180°±10°);(190°~260°);(270°±10°)。

文章来源:金源电气网站,仅作为学习交流,侵权删!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝2

帖子83

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号