我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 隧道安全监测解决方案

[复制链接]
137 0
阿瑞 发表于 2024-11-25 17:07:55 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
本帖最后由 阿瑞 于 2024-11-25 17:09 编辑

一、监测目的
通过监控量测,实现信息化施工,不仅能及时掌握隧道实际的地质情况,掌握隧道围岩、支护衬砌结构的受力特征和变形情况,据此可以尽早发现塌方、大变形等灾害征兆,及时采取措施,保障施工安全;通过对围岩及隧道结构的受力、变形状况的深入分析,准确评定隧道施工工艺、支护衬砌结构参数的合理性、安全性和经济性,为优化施工提供指导,最终达到安全、优质、经济的目的,根据监控量测的数据,保证隧道在运营期间的安全性和可靠性。
二、隧道监测内容
(1)围岩及支护状态的观察描述;
(2)地表沉降;
(3)隧道拱顶沉降;
(4)隧道收敛监测;
(5)附近的建筑物倾斜监测;
(6)孔隙水压力监测;
(7)支护土压力监测;
(8)土体垂直位移监测;
(9)土体水平位移监测;
三、监测方法及设备

1、隧道拱顶及地表下沉
主要采用静力水准仪进行监测,静力水准仪是一种高精密液位测量仪器,其传感器为磁致伸缩式传感器,适用于测量地基缓慢变化的相对垂直位移。在使用中,多个静力水准仪的容器用通液管连接,每个容器的液位由磁致伸缩式传感器测出,传感器的浮子位置随液位的变化而同步变化,由此可测出各测点的液位变化量。监测数据是确认围岩的稳定性,判断支护效果,预防拱顶下沉造成崩塌。静力水准仪利用连通液的原理,多支通过连通管连接在一起的储液罐的液面总是在同一个水平面,通过测量不同储液罐的液面高度,经过计算就可以得出各个静力水准仪的相对差异沉降。

2.隧道收敛监测
激光位移计安装简单便捷,用四颗M4螺钉将激光位移计固定在测量平台表面,注意在固定时请先给激光位移计加电,调节位移计发射出的红色可见光点落在被侧面上,在现场被测目标反光不好或日光比较强的情况下,请安装反射板。

3、围岩内部位移监测当被测结构物发生位移将通过多点位移计的锚头带动接长测杆位移,接长测杆拉动位移计的测杆,位移传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的变形量。同步测量埋设点的温度值。
4、孔隙水压力监测

渗压计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,并可同步测量埋设点的温度。渗压计加装配套附件可在测压管道、地基钻孔中使用。
5、围岩压力监测

振弦式土压力计适用于长期测量土石坝、土堤、边坡、路基等结构物内部土体的压应力,是了解被测结构物内部土压力变化的有效监测设备,并可同步测量埋设点的温度。
6、钢筋应力监测

振弦式钢筋计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内的钢筋应力,并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成锚杆测力计、基岩应力计等测量应力的仪器。


文章来源:武汉建博检测科技有限公司






收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝1

帖子172

发布主题
扫码登录
扫码识别 即刻登录

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号