(1)测点布置原则 桩内钢筋应力监测为选测项目,按照施工设计图纸要求布设,选择具有代表性的围护桩,在围护桩的迎土侧和开挖侧各选一根主筋进行测点的布设。 钢筋计的用途和使用方法。①钢筋计可用于测量基坑围护结构沿深度方向的应力换算为弯矩。②基坑支撑结构的轴力、平面弯矩。③结构底板所受弯矩。钢筋计在基坑监测中主要用来测量围护结构的弯矩,结构一侧受拉,一侧受压,相应的钢筋计一只受拉,另一只受压。测得钢筋计钢弦频率,再由频率换算成钢筋应力值再核算成整个混凝土结构所受的弯矩。在基坑监测中,钢筋计量仪主要用来测量支护结构的弯矩。
M- 弯曲矩(t.m/m);
1、2 - 挖掘表面,保持表面钢筋应力(千克/厘米2);
钢筋弹性模量(kg/cm2) ;
Ec——混凝土结构的弹性模量(kg/cm2);
Ic——结构设计断面质量惯性矩;
d——开挖面、挡土面钢筋计间的中心进行距离(cm)。 基坑监测使用钢筋计操作要点。①做好钢筋计传感部分和信号线的防水处理。②仪器安装前必须做好信号线与钢筋计的编号,做到一一对应。③钢筋计焊接必须保证质量。④钢筋计安装好后,浇混凝土前测一次初值,基坑开挖前测一次初值。⑤测数时,同时用温度计测量气温,考虑温度补偿。既然大家已经了解了布置原则,那么我们来看一看具体的安装方法吧! (2)测点埋设及技术要求 钢筋计与被测钢筋的常用链接方式有两种。 今天来讲其中一种。 第一种: 1)当工地上有直螺纹套丝机时,被测主筋未绑扎完成,将两根被测钢筋套丝后直接与钢筋计两端的链接钢套旋紧,形成一根长钢筋后将其就位到被测钢筋笼或墙体主筋位置。 2)当工地上有直螺纹套丝机时,被测钢筋笼或者墙体主筋已经绑扎完成,可在需要安装的位置截取0.8〜1.0m长钢筋,将其截成两根,再将两根钢筋套丝后与钢筋计两端的链接钢套旋紧,然后形成的长钢筋将其焊接到被截主筋位置。 3)焊接可采用对焊或搭接焊的方式,搭接长度要大于10倍的钢筋直径,还要给传感器的部位浇水冷却或用湿毛巾作降温处理。 (3)监测方法及数据采集 1)观测仪器及方法 监测方法及数据采集与测土压力相同。 2)监测观测方法及数据采集技术要求 在基坑开挖前测试2〜3次稳定值,取平均值作为计算应力变化的初始值。量测时尽量在相同的时间或温度下量测,每次读数均应记录温度测量结果,按设计量测频率进行数据采集。 (4)数据处理及分析 分析与支撑轴力数据处理分析相同。
文章来源:大水牛测绘(文章仅用于本网站交流学习。转载请注明出处,如有侵权可联系删帖)
|