应对高支模关键部位或薄弱部位的模板沉降、立杆轴力和杆件倾角、支架整体水平位移等参数进行实时监测主要有以下几点:

1、能反映高支模体系整体水平位移的部位;
2、跨度较大或截面尺寸较大的现浇梁跨中等荷载较大、模板沉降较大的部位;
3、跨度较大的现浇混凝土板中部等荷载较大、模板沉降较大的部位。
4、测点布置在跨度梁,当跨度不大于9米时应至少在1/2跨位置,大于9米,应在1/4、1/2、3/4位置布置测点。每个监测面应布置1个支撑沉降、1个立杆轴力、1个倾角传感器;
5、倾斜传感器应布置在立杆高度2/3~3/4高度处;
6、轴力传感器布置在顶托和模板之间;
7、沉降监测布设在模板底部;
8、监测主机应该处于架体外围由专业安全人员监测操作;