1基本概况
北京B16地块地下商业及110千伏变电站新建工程项目位于北京市北京前门地区,小江胡同以东,前门东侧路以西,阳平会馆南路以南,珠市口东大街以北。该项目基坑开挖深度21.0m,采用桩+锚索进行支护,目前基坑已开挖至坑底,支护结构于2016年9月施作,至今已近两年,支护结构早已超出基坑支护结构设计使用寿命,踏勘期间基坑支护结构正在进行加固。
该项目基坑周边环境较复杂,基坑东侧为10kV电缆隧道宽约3m,中心线距离基坑约17.0m,埋深范围约12.36~20.11m,新增支井为连接拟建基坑与电缆沟;基坑西侧为拟建B15地块,现为项目部宿舍和办公用房;南侧燃气管道埋深约3.0m,距离约9.8m,雨水管线埋深约4.5m,距离约11.0m,热力管沟距离约6.0m,管底埋深约10.5m,京泰龙国际大酒店,地下一层,地上六层,框架结构,地下室距基坑约17.5m,埋深约7.2m;基坑北侧为刘老根大舞台,砖混结构,距基坑上口线约7.0-9.0m,地上3层,无地下室。
2自动化监测目的
常规监测主要是在基坑施工过程中对周边环境、工程自身关键部位实施监测,采用光学测量仪器对监测点变形进行人工测设,从而得到监测点的变形速率和变形值,一般监测频率不大于一次每天。目前,常规监测存在时效性差、监测频率低(监测数据不连续)、监测结果受人为操作误差影响较大等问题。
自动化监测通过采用自动化监测设备,能够对基坑周边建筑沉降、桩顶水平位移、桩顶竖向位移等监测项目进行24小时不间断连续监测,并且监测数据通过物联网实时上传监测平台,实现对基坑开挖过程中基坑自身和周边环境全天候动态监测,为建设单位、监理、设计、施工单位提供及时可靠的监测数据。
3监测内容
自动化监测通过采用自动化监测设备,能够对基坑周边建筑沉降、桩顶水平位移、桩顶竖向位移等监测项目进行24小时不间断连续监测,并且监测数据通过物联网实时上传监测平台,实现对基坑开挖过程中基坑自身和周边环境全天候动态监测,为建设单位、监理、设计、施工单位提供及时可靠的监测数据。
进行的监测项目为:桩顶水平位移、桩顶竖向位移;基坑周边建筑物沉降,主要监测设备为位移监测设备,具体监测点数量为桩顶水平位移及竖向位移点8点基坑周边建筑物沉降监测点12点。