众所周知,基坑在施工中的作用不言而喻,为的是保护地下结构的安全以及对周边环境的保护。如果遇到基坑坍塌事故,将会严重的影响到经济、财产以及人身安全。
下面请大家和我一起穿越时空的长河,来到2008年的11月15日,来看一看杭州某工地的基坑坍塌事故吧!
基本概况
2008年11月15日,杭州市萧山区某工地基坑发生塌方,风情大道路面沉陷7米深,造成周边水管断裂,水很快向坑内涌入,施工人员被埋,行驶该路段上的11台车辆同时下沉。
经全力抢救,下沉车辆及车上人员以及部分施工人员被救出,仍有21名施工人员被埋。塌方东侧20多米外,四栋四层小楼开裂,人员紧急疏散,东侧50米外小学停课,风情大道交通封闭,各种管线切断。
设计概况
该地铁站站为三跨双层岛式车站,全长900多米,宽20米,深15.5米。基坑分多段分别开挖,塌方段为该基坑第二开挖段,长度106米。
围护结构采用800毫米厚钢筋混凝土连续墙,墙长33米,入土深度17米,四道钢管支撑(并有两道换撑),盾构井处为五道支撑。在跨中偏东侧设有格构柱,柱下基础为30米深的灌注桩。
工程地质概况
1.素填土 ①1
2.粘质粉土②2
3.淤泥质粘土④2   
4.淤泥质粉质粘土⑥1   
5.粉质粘土夹粉砂⑧2 基底落在④2层上,连续墙底在⑥1层底和⑧2层顶处。
地下水位基本在地下1米左右。
设计对施工安全提示
降水施工:水位降到底板下1米。基坑边地面超载不大于30kPa。
施工单位需利用时空效应进行基坑施工,分层、分段开挖,分段开挖长度约15-30米,逐段开挖,逐段施工内部结构,逐段回填。
开挖中要核实地质资料,不符时应通知设计单位。
塌方前施工进度
第二开挖段长106米,分六个流水段开挖,第一段为靠大里程方向盾构井段26.45米长,已经打上底板混凝土,正绑扎墙体钢筋,往南逐段为清底做垫层,靠南头四五六段用小挖掘机正在挖最后一层土。
塌方形态
由于基坑塌陷引起风情大道塌陷7米深。
由于基坑西侧墙体位移,引起钢支撑掉落,进而发生墙体折断,基底变形,格构柱东移,东侧墙体向内倾斜。
看到了这触目惊心的坍塌现场,
造成基坑坍塌的原因是什么呢?
对于我们今后的施工又有哪些启示呢?
我们继续往下看,分析下个中原因

事故原因分析
1.支撑不及时;
2.非第三方监测;
3.监测资料不实;
4.在有明显危险迹象时、不予抢险反而抢工
5.工程管理方失察;
6.有关各方均缺乏风险意识

失稳启示
1.施工应严格按经审查的施工组织设计进行。应及时安装支撑(钢支撑),及时分段分块浇筑垫层和底板,严禁超挖
2.基坑围护结构设计应方便施工,基坑工程施工应有合理工期。
3.基坑工程不确定因素多,应实施信息化施工。监测点设置应符合规范和设计要求。监测单位应认识科学测试,及时如实报告各项监测数据。项目各方要重视基坑的监测工作,通过监测施工过程中的土体位移、围护结构内力等指标的变化,及时发现隐患,采取相应的补救措施,确保基坑安全。
4.有多道内支撑的基坑围护体系应加强支撑体系的整体稳定性。对钢支撑体系应改进钢支撑节点连接型式,加强节点构造措施,确保连接节点满足强度及刚度要求。施工过程中应合理施加钢管支撑预应力。应明确钢支撑的质量检查及安装验收要求,加强对检查和验收工作的监督管理。
5.施工中应加强基坑工程风险管理,建立基坑工程风险管理制度,落实风险管理责任。每个环节都要重视工程风险管理,要加强技术培训、安全教育和考核,严格执行基坑工程风险管理制度,确保基坑工程安全。

来源:网络

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子130

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号