武汉市轨道交通8号线三期军运村站基坑监测工程总结报告
1 工程概况
(1)项目名称:武汉市轨道交通8号线三期军运村站基坑监测工程
(2)项目地点:武汉市黄家湖大道强军路
(3)建设单位:武汉地铁集团有限公司
(4)设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
(5)施工单位:中铁十一局集团有限责任公司
军运村站为8号线三期工程的第二个站,位于黄家湖大道与规划强军路交叉口的西南象限运动员村地块内,车站沿黄家湖大道方向敷设。本站外包总长664.415m,为地下一层岛式站台车站,站台宽度12m,站后设交叉渡线,地面设地面站厅。
军运村站基坑标准段深度约14.6m,盾构井段基坑深度为16.2m,采用D1200@1500mm钻孔灌注桩作为车站主体围护结构。主体基坑标准段采用竖向设置三道支撑,其中第一道支撑采用800×1000mm混凝土支撑,间距9米;第二道钢支撑采用D=800mm,壁厚16mm的钢管支撑,第三道钢支撑采用D=600mm,壁厚16mm的钢管支撑,钢支撑间距3米。
外挂风亭围护结构采用D800@1000mm钻孔灌注桩,竖向设置一道支撑,支撑采用800×1000mm混凝土支撑,间距6米。
车站主体结构型式为地下一层(有夹层,夹层为设备层)多跨现浇钢筋混凝土长条形箱形框架结构,地面一层采用钢网架结构,地下内部结构横断面为板式箱形框架,纵向设连续梁式框架。车站主体主要为单层双柱三跨或单柱双跨现浇钢筋砼箱型结构型式,局部范围设有夹层板。根据车站限界及使用功能要求,车站标准段设柱,框架柱距一般为纵向8.5-9.0m,沿纵向设梁。