南京峟思渗压计基准值的重要性及其获取方法

[复制链接]
43 0
峟思工程仪器 发表于 2023-10-26 14:58:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 应力&应变监测
产品型号: YSP
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
  在水利工程、土木工程和地质工程等领域,渗压计广泛应用于监测土壤或岩石内部的渗透压力。准确获取渗压计基准值对于工程安全和稳定性具有重要意义。本文将介绍获取渗压计基准值的方法和步骤,并结合实际案例进行分析。

                               
登录/注册后可看大图

  一、渗压计基准值的意义
  渗压计基准值是指土壤或岩石在一定深度处,经过一段时间的稳定作用后,所形成的渗透压力值。准确获取渗压计基准值有助于判断工程区域的渗流状态,预测可能出现的渗流危害,为工程设计和施工提供重要依据。因此,如何准确获取渗压计基准值成为了一个关键问题。
  二、获取渗压计基准值的方法和步骤
  渗压计的布设与安装
  在所需监测区域,选择具有代表性的地段,挖掘一定数量的渗压计安装孔。将渗压计按照设计要求放入孔中,确保其位置稳定。在安装过程中,应注意保护渗压计,避免对其造成损伤。
  渗压计的初始读数记录
  在安装完成后,立即记录各渗压计的初始读数。这一步骤十分重要,因为初始读数将作为基准值的基础。要确保每个渗压计都处于正常工作状态,并无损坏。
  稳定期取值
  在记录初始读数后,对渗压计进行一定的稳定期设置。这期间,不允许对渗压计进行任何干扰。同时,取相同时间、稳定气温的3次相近的读数进行记录,经平均后做为基准值。
  数据处理与分析
  在稳定期结束后,对记录的读数进行处理与分析。首先,筛选掉异常数据,如损坏的渗压计、受其他因素影响的读数等。接着,使用统计方法(如平均值、中位数等)对剩余数据进行处理,得出各渗压计的基准值。最后,结合工程实际情况,对基准值进行综合分析,以确定最佳的渗压计基准值。
  三、实际案例分析
  以某水利工程为例,该工程在施工期间布设了5个渗压计监测点。在安装完成后,对各渗压计进行了初始读数记录。随后,在相同时间、气温下取3次相近的读数,取平均值作为基准值。为了保证基准值取的更准确,将取值的操作重复进行了两次,最终得出的测值误差≤0.5%F.S,最终得出各监测点的渗压计基准值。
  四、结论与建议
  准确获取渗压计基准值对于水利工程、土木工程和地质工程等领域具有重要意义。通过合理布设渗压计、严格记录初始读数、充分考虑稳定期设置和科学处理与分析数据等步骤,可以有效地获取准确的渗压计基准值。在实际应用中,应充分考虑各种影响因素,排除异常数据,以提高基准值的准确性。在此基础上,可进一步开展相关研究,为工程安全与稳定性提供更加可靠的依据。