基坑安全管理全解析:从开挖到监测,守护现场安全每一刻。
本文旨在为基坑安全管理工作提供全面的指南,涵盖基坑开挖与防护、基坑临边防护、基坑降排水以及基坑监测等关键环节。通过深入了解这些规定与要求,我们能够确保基坑施工过程中的每一刻都处于安全可控状态。


在基坑开挖过程中,若实际土层与勘察资料存在显著差异,或遇到任何异常情况,必须立即停止开挖,以确保安全。
混凝土支撑的施工应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则。拆模工作需在混凝土支撑强度达到设计要求后进行。
钢支撑应随挖随撑,严禁超挖现象出现。钢支撑在验收合格后方可继续开挖。
施工过程中应尽量避免立体交叉作业。若需进行上下交叉作业,必须采取适当的安全防护措施。
在基坑开挖期间,应采取有效措施防止对围护结构、钢支撑等造成碰撞,确保施工安全。


02 基坑临边防护要点

防护栏杆应设置在距基坑边坡不少于500mm的位置,以保障作业人员的安全。
基坑周边应砌筑不低于200mm高的挡水台,用于防止地面水流入基坑。


工具式钢管防护栏杆应被用于基坑临边的防护,其外侧则需设置排水沟以疏导雨水。
为确保夜间施工安全,基坑周边建议设置警示灯,提醒作业人员注意安全。


03 基坑降排水措施

基坑的上、下部及四周必须构建完善的排水系统,以防止积水产生。
基坑上部的排水沟与基坑边缘的距离应保持大于2米,同时,排水沟的底部和侧壁需进行防渗处理,以确保排水效果。


在基坑底部四周,应精心布置排水沟和集水坑,其位置应距离地下结构外边坡脚至少5米,以确保排水顺畅并有效汇集雨水。

在基坑坡底的集水坑中,应配置适当的排水设备,以确保汇集的雨水能够经过三级沉淀池的有效沉淀后顺利排出。


0周边堆载管理

基坑四周所承受的荷载必须严格控制,不得超越设计值,同时,必须确保周边堆载活动符合《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311)等相关规范的标准。
在基坑周边2米以内,应严禁堆载任何物品,并建议在此范围内设立警戒线,同时喷涂“严禁堆载”的醒目警示语;而在3米以内,则应实施限制性堆载措施。
严禁重型车辆在坑边通行,以确保基坑的安全稳定。


0基坑通道管理

基坑通道应实施人车分流制度,确保通道安全畅通。


车行通道的侧面应根据现场的具体条件进行适当的放坡处理,同时,在车道边缘应设置彩旗、防护栏等明显的警示标志,以提醒通行人员注意安全。
人行通道的设计与安全措施
人行通道的设计应考虑现场实际情况,通常可分为钢管搭设式和定型化的工具式钢爬梯两种类型。若爬梯位于塔吊的工作范围之内,则必须在爬梯的顶部搭建安全防护棚,以确保通行人员的安全。


0 基坑监测的重要性

在基坑施工之前,建设方应委托具备专业资质的第三方机构对基坑工程进行全面的检测。这是确保基坑施工安全、顺利进行的关键步骤。


基坑监测需遵循《建筑基坑监测技术规范》(GB50497)等行业标准。

在基坑周边,应沿其边缘布置水平和竖向位移监测点,且这些监测点的间距不应超过20米,同时,每一边的监测点数量不应少于3个。
位于基坑边缘以外1至3倍开挖深度范围内的所有需要保护的建筑物、构筑物以及地下管线等,都应纳入监控范围。

基坑监测频率及报警值
在基坑工程的整个施工周期内,必须每天安排专人进行巡视检查。检查内容应涵盖支护结构的稳定性、施工进程的情况、基坑周边的环境状况,以及监测设施的完好性。



收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝1

帖子680

发布主题
扫码登录
扫码识别 即刻登录

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号