本帖最后由 请叫我徐小枣 于 2017-9-7 10:41 编辑
篇一 : 测斜管 滑坡监测中超深测斜管的埋设安装和观测技术实践 长江设计院三峡勘测研究院 王正祥 1 概述
在金沙江乌东德金坪子滑坡监测中,由于滑坡覆盖层较厚,要保证监测效果,除地面建立砼标三角网外,还必须安装超深钻孔测斜仪,使测斜管深入基岩以下,也是金坪子斜坡监测的必要手段之一。已成功安装的3孔测斜管均创记录的超过了l00m,最长安装钻孔测斜管达167m深。从工程实践来看,测斜管长超过了l00m,将极大的增加安装风险,并使观测工作难度显著加大。 通过不断的技术摸索、总结施工经验,归纳出了一套较系统的、实用简捷的、有效的施工安装整体方案。
2 超深测斜管的安装技术 2.1 测斜管的预连接
根据地质所提供的资料,确定需安装的总长,因超深测斜管的节数太多,要缩短现场安装时间,减少安装时承重风险,安装前必须进行测斜管的预连接。 (1)连接前检查测斜管是否平直,两端是否平整,导管是否干净、通畅,导槽不能有明显扭曲。 (2)封闭底座与测斜管连接:将封闭底座嵌入测斜管一端,先用粘合胶把底盖粘牢密封,再用电钻(钻头为φ4mm)对称配钻4个铆钉孔,每个铆钉孔应与相邻导槽等距。然后,用双把手动拉铆枪铆接(铆钉为由φ4x10抽芯铆钉)。封闭底座与测斜管接合缝用橡皮泥密封,并用防水生料带和胶粘带缠紧,以防止浆液渗入测斜管。 (3)将已连接封闭底座的测斜管的另一端与连接管连接:测斜管嵌人连接管内1/2的位臵,要求测斜管与连接管嵌合后,轻扭连接管,应不能扭动。在连接管约1/4处与测斜管嵌合后对称配钻4个铆钉孔,每个铆钉孔应与相邻导槽等距。用与(2)相同的方法,将测斜管与连接管铆接、密封。 (4)连接管与测斜管预接:再在连接管约3/4处与另一根测斜管嵌合后,对称配钻4个铆钉孔,每个铆钉孔应与相邻导槽等距。测斜管 测斜管 端在现场按(2)的方法铆接、密封。
连接管与测斜管预接后,一定要做好对准标记及编号。如此循环逐根连接和预连接后的测斜管,方可运抵现场安装。
2.2 安装及埋设 (1)现场安臵好带滑轮的起吊设备。根据现场情况,自行设计并加工角架式的手动起吊设备。 (2)因管重1.4kg/m,170m深的测斜管重量可达238余kg,考虑铆钉承载力有限,特加2mm~3mm钢丝绳兜底随测斜管齐下,l00m内的孔用1.5mm兜底即可。将封闭底座底部2个环连接2mm钢丝绳后,首先将带底座的一根测斜管(编号为1)放入钻孔内,使测斜管的一对导槽与预计滑坡位移方向大约一致。通过实际操做有一改进,因钻孔孔径的变化若在封闭底座下加一导向装臵下管更顺利。 (3)将编号为2的测斜管无连接管的一端嵌入编号为1的连接管的1/2位臵,按2.1之(3)的方法铆接、密封。如此循环逐根连接和安装测斜管。 (4)测斜管放人钻孔过程中,应将外径不大于φ20mm的塑料软管,用粘带与测斜管绑扎后,随同下入孔中。浅孔时此塑料软管可用于灌浆,经过实践证明,但在深孔中时不行,只能用于返清水,或保证管外灌浆不气体密闭,水泥浆能正常流到底。 (5)测斜管的重量应由钢丝绳承担。每隔一段距离将钢丝绳与测斜管绑在一起。钻孔内有地下水时,若浮力过大,可在测斜管内适量注入清水。 (6)应保持测斜管导槽方向不变,测斜管管口须高出钻孔孔口20~50cm。包扎测斜管管口,防异物掉入管内。 (7)按水灰比1:1拌匀水泥浆,自孔口缓慢灌人,并观察塑料软管返水或浆情况,直至灌浆量超过计算灌浆量,并从孔口溢出。灌浆的密实度将直接影响成果精度。 (8)灌浆完成后,做好孔口保护措施,浇筑孔口保护墩。待砼凝固后,测量测斜管导槽的方位、管口坐标、高程。必要时,应对测斜管导槽不同高程的扭转角度进行测量,用测扭仪自上而下和自下而上按刻度标志测两组数(方位角)记录下来取平均保存,以便后期对测斜数据的修正用。 (9)填写埋设安装记录,绘制钻孔测斜管安装结构图(见图1)。
测斜管 测斜管 图1 3观测及数据分析 3.1 观测 测斜仪原理:CX 系列测斜仪的外壳(探管)倾斜以后,挂在壳 测斜管 测斜管 内的一个重垂器仍然垂直指向地心,重垂器连动着一个微型“滑动变阻器”(即电位器),随着倾斜角度的改变,电位器的动臂也按线性改变,仪器制造时,已经锁定了电位器的动臂改变量与倾角成正比,这样,在测量电缆的另一端,测得的电位器的电阻值,本质上反映的“是倾角”。(www.t262.com) 按使用方式的不同,测斜仪可分为滑动式测斜仪和固定式测斜仪,一般工程采用的大多是滑动式测斜仪。滑动式测斜仪主要由测头、测读仪、电缆和测斜管4部分组成。应用时先在土体中预埋测斜管,土体发生变形后,整个测斜管随之产生相应变形,通过测斜仪逐段测量倾斜角度,就可得到测斜管每段的水平位移增量,测斜仪工作原理见图1: Δi=Lsinθi 式中:L 为探头轮距,一般为0.5m;θi为某一深度倾斜角。 当测斜管埋设进入相对稳定土层或非变形土层时,则可认为管底是位移不动点,管口的水平位移值Sn即为各分段位移增量的总和: (1)观测前,首先用模拟测头检查测斜管导槽是否畅通,检查模 拟测头或真探头上是否有螺丝松动。模拟探头反复导槽,可提高采集 测斜管 测斜管 数据的精度。(2)采集数据时将测试电缆的大接头与测头连接,并用扳手拧紧,防止进水烧坏仪器内部电子元件。将测试电缆的小接头插入测读仪上的“传感器”插头,顺时针旋转,直至定位销到位。 (3)将测头导轮插入测斜管的导槽内,缓缓下到孔底,并停留10~15分钟,使探头与测量环境一致,一般先测可能出现最大位移的方向(A0),即滑坡主位移方向。 (4)测读仪预热后,将测头由孔底开始自下而上沿导槽全长每隔1m测读一次,随时检查仪器上显示孔深与仪器电缆上的标记孔深是否一致,量测完毕后,将测头旋转180°插入同一对导槽,按以上方法再测一次(A180),两次量测的部位应该一致,在此条件下,各测点的正反两读数值接近,符号相反,如果在测量过程中有可疑数据时,应及时补测。 (5)测完一对导槽以后,将测头以A0为基准,顺时针旋转90°,再测另一对导槽的两个方向,得到B0、B180两方向测值。具体步骤同(4)。 (6)测斜管的初始观测值应该是连续、独立两次以上观测值的平均值,如果几次读数相差较大,则应重测。 (7)数据传输时,先连接好传输线,再开机启动专用软件进行传输,蜂鸣两声完成。值得注意的是:输出端口传输数据时,采集端口要空闲。 (8)数据分析可用厂家自带软件(测斜仪使用说明书上有详细介绍)或电子表格进行。注意:厂家数据分析的计算公式是以0.5米为版本编辑而成,所以在实际工作中若是以1米为间隔进行的测量,在数据分析时都应乘以2倍。 (9)图2是根据3个月内的观测结果绘制的130m深的测斜管沿孔深位移分布图,最大差小于2.5mm,从而说明实际测量精度远远高于仪器每±4mm/15m的标称精度。 图3很直观地表示出了滑体滑面的深度及位移方向和速率。
图2 测斜管 测斜管 图3 5 结束语 通过超深测斜管的安装和观测,有以下施工经验可共参考。
(1)监测项目的施工,要根据已知资料分析,实际情况进行施工方法的确定,有利于大大提高工作效率。
(2)制定科学、周密的施工安装工艺流程是确保顺利完成的不可缺的前提,也是提高观测精度的保证。[www.t262.com) 王正祥,男,37岁,中级工(自修本科,2007年聘任助理工程师)。三峡勘测研究院工程测量大队担任组长。 业绩:①03年南水北调中线工程中,曾获长江勘测规划设计研究院个人一等功。 ②05年撰写的技能论文《滑坡监测中超深测斜管的埋设安装和观测技术实践》,获三等奖。 ③曾获三峡勘测研究院院级先进工作者;工程测量大队队级先进工作者;队级优秀人才。
|