高架梁体挠度监测点的布设➊梁体监测点的布设根据设计要求及施工情况进行布设。对于预应力混凝土预制梁,每20孔选择1孔布设监测点,且每个区间一般不少于3孔。当实测弹性上拱度大于设计值的梁,前后未监测的梁补充监测点,逐孔进行监测;其余现浇梁逐孔布设监测点。移动模架施工的梁,对前6孔进行重点监测,以验证支架预设拱度的精度。验证达到设计要求后,每10孔选择1孔布设监测点,当实测弹性上拱度大于设计值的梁体,前后未监测的梁补充监测点,逐孔进行监测。

➋简支梁一孔梁布设6个监测点,分别位于两侧支点及跨中;连续梁上的监测点,根据不同跨度,分布在支点、中跨跨中及边跨1/4跨中附近布设,3跨以上连续梁中跨布设监测点。钢结构桥梁梁部,每孔布设6个监测点,分布在支点及跨中位置。

➌对于大跨度桥梁或其他结构特殊桥梁单独制定变形监測方案。

➍监测点沿梁中心线两侧布设,测点布设于易于长期保存的位置,如下所示:



根据监测点编号采用“梁号-测点号”的形式沿线路方向顺序布设。测点分布于梁两端支座和梁长1/4、1/2、3/4处。

现浇梁临时支架沉降监测点的布设

➊若高架桥釆用现浇法施工,且梁体长度铰大时,需要对现浇梁临时支架沉降进行监测。每片梁体布设5个现浇梁临时支架监测断面,分别为梁的两个端点、1/4跨、1/2跨、3/4跨附近,每个断面布设5个监测点,共计25个监测点。

➋脚手架处采用固定的一个钢筋,钢筋的下部设置一个沉降标志,布设对应于梁体结构变化投影在地面位置的支架上,钢架门洞处采用钢筋焊接在中间柱上,如下图所示: