上海市长宁区昭化路148号①幢厂房“5·16”坍塌重大事故调查报告

上海市长宁区昭化路148号①幢厂房“5·16”坍塌重大事故调查报告.docx.docx (773.85 KB, 下载次数: 2)

上海市长宁区昭化路148号①幢厂房“5·16”坍塌重大事故调查报告.pdf (1.48 MB, 下载次数: 10)

注:2019年5月16日11时10分左右,上海市长宁区昭化路148号①幢厂房发生局部坍塌,造成12人死亡,10人重伤,3人轻伤,坍塌面积约1000m2,直接经济损失约3430万元。经调查认定,长宁区昭化路148号①幢厂房“5·16”坍塌重大事故是一起生产安全责任事故。

导致该起事故技术原因为:
(1)①幢厂房改扩建前,1层坍塌部分(南侧A轴)砖墙(柱)存在承载力不足的缺陷;
(2)改扩建中,未采取有效的维持墙体稳定和事前补强的针对性施工措施;
(3)改扩建时,坍塌部位(A轴南侧砖砌体承重墙位置)在进行局部承重墙体拆除、粉刷面层凿除、钢筋穿墙作业以及墙基和地坪开挖过程中,削弱了承重墙(柱)的截面,进一步降低了承重墙(柱)的承载力和稳定性。