大坝安全监测设备施工方案之量水堰计

[复制链接]
35 0
峟思工程仪器 发表于 2024-1-16 14:35:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 量水堰计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
  在大坝安全监测中,量水堰计是必不可少的一种仪器,今天南京峟思针对大坝安全监测设备施工方案中量水堰计的注意事项给大家做些相关的介绍:

                               
登录/注册后可看大图

  前期准备:在开始安装前,我们需要根据发货清单仔细核对设备的数量以及所有的配套附件是否齐全。为了防止在装卸和运输过程中设备可能受到损坏,建议使用读数仪连接量水堰计进行初步的测量,确认其是否能正常采集数据。
  电缆接线:考虑到现场环境的不同,所需的电缆长度可能会有所差异。因此,我们通常会使用专用的防水接头在现场对接延长电缆。具体的接线方式可以参照渗压计的接线方法。
  确定安装位置:为了确保测量水位的精确度,量水堰计应安装在渠道的顺直段,距离堰板上游至少1米的位置,并且侧壁应保持垂直。
  量水堰计的固定:量水堰计应紧贴堰槽底部进行安装,并使用卡箍和膨胀螺丝将其固定在堰槽侧壁上。两套安装卡箍的距离应为30cm。此外,根据设备顶部的水平泡调整水平度,确保安装稳固。同时,电缆应按照线路走向进行敷设。
  基准值的测量与记录:在安装好量水堰计后,我们应使用读数仪每隔2分钟读取三次测量值,并做好记录。取这三次读数的平均值,即为水位基准值Fo。此外,还需要使用卷尺测量当前的水深H和堰板缺口到堰槽底板的高度ho。量水堰计的测量死区F1等于当前水深H减去基准值Fo。
  堰上水头计算公式:h=k×(F+F1-ho),式中,k为量水堰计传感器系数,F为实测水位,F1为测量死区,ho为堰板缺口到堰槽底板高度。
  电缆接线采集设备的连接:完成上述步骤后,将电缆正确连接VW-102A或MCU-40采集设备上,确保所有连接都稳固且符合规范。