  水工电缆线施工是一个涉及多个环节的复杂过程,对施工质量、严密度、工作效率的要求都较为严格。以下是一些关键的注意事项及检验要求:

                               
登录/注册后可看大图

  注意事项:
  电缆敷设时,应从盘的上端引出,避免在支架上及地面摩擦拖拉,以防止电缆受到机械损伤。电缆上不应有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
  在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,应装设标志牌,以便于识别和管理。
  电缆的敷设应排列整齐,避免交叉,并加以固定,以确保电缆的稳定性和安全性。
  母线及电缆的型号规格应满足设计的需要,屏蔽计算机电缆、控制电缆、动力电缆应按照国家安装标准规定来分开敷设。强电与弱电电缆若敷设在同一电缆槽内,应使用隔板隔开。
  垂直敷设电缆时,应进行绑扎,确保上平面自垂直侧的转角部位不受力,防止电缆因重力作用而损坏。
  检验要求:
  电缆应进行性能及参数检验,包括绝缘电阻、单芯电阻、电阻差值等,以确保电缆的质量符合标准。
  电缆及电缆接头在使用温度为-25℃~60℃、承受水压为1.0 MPa时,绝缘电阻应不小于100MΩ。对耐水压有特殊要求的,应满足相应有关技术要求。
  电缆芯线应在100m内尽量减少接头,以减少潜在的故障点。
  电缆连接时应保持各芯线长度一致,并使各芯线接头错开,焊后应检查芯线连接质量。
  电缆接头应进行硫化或用热缩材料搭接,以确保接头的质量和稳定性。
  在施工过程中,还需注意避免电缆、接地线被破坏,预埋管被堵塞。为确保施工中的施工质量,应采用检查安装记录、现场测量、现场观察、工地巡视等方法进行监控和评估。
  水工电缆线施工需严格遵守注意事项和检验要求,确保施工质量和安全。同时,施工人员应具备相应的专业知识和经验,能够熟练处理各种施工问题,确保工程的顺利进行。