Ⅰ、问题的提出基坑监测是基坑工程中不可或缺的一部分,贯穿于基坑工程和地下工程施工的全过程。基坑监测造价不仅仅取决于施工工期,也与监测频率息息相关。现如今,很多从业人员对基坑监测频率“模糊不清”,总是处于“好像”、“大概”的尴尬局面。
Ⅱ、针对问题文献查阅
《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)》8.2.19条中对“支护结构顶部水平位移”明确:
1、基坑向下开挖期间,监测不应少于每天一次,直至开挖停止后连续三天的监测数值稳定;
2、当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降,遇到降雨、降雪、气温骤变,基坑出现异常的渗水,坑外地面荷载增加等各种环境条件或异常情况时,应立即进行连续监测,直至连续三天的监测数值稳定;
3、当位移速率大于前次监测的位移速率时,则应进行连续监测;
《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)》8.2.20条中对“支护结构顶部水平位移以外项目”明确:当出现8.2.19中2、3条情况时,应立即进行连续监测,直至连续三天的监测数值稳定;
《建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)》7.0.3条中明确:
现场仪器监测的监测频率
基坑类别
施工进程
基坑设计深度(m)
≤5.0
5.0-10.0
10.0-15.0
>15.0
一级
开挖深度(m)
≤5.0
1次/1d
1次/2d
1次/2d
1次/2d
5.0-10.0
-
1次/1d
1次/1d
1次/1d
>10.0
-
-
2次/1d
2次/1d
底板浇筑后时间(d)
≤7.0
1次/1d
1次/1d
2次/1d
2次/1d
7.0-14.0
1次/3d
1次/2d
1次/1d
1次/1d
14.0-28.0
1次/5d
1次/3d
1次/2d
1次/1d
>28.0
1次/7d
1次/5d
1次/3d
1次/3d
二级
开挖深度(m)
≤5.0
1次/2d
1次/2d
-
-
5.0-10.0
-
1次/1d
-
-
底板浇筑后时间(d)
≤7.0
1次/2d
1次/2d
-
-
7.0-14.0
1次/3d
1次/3d
-
-
14.0-28.0
1次/7d
1次/5d
-
-
>28.0
1次/10d
1次/10d
-
-
注:有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后3d内监测频率应为1次/1d;
Ⅲ、概述总结
1、基坑监测频率与基坑类别、施工开挖深度、基坑设计深度有着密切的关系,在以后的工作实践中应综合考虑各项参数,准确判断监测频率;如遇突发情况,加大监测频率。
2、《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)》与《建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)》关于“支护结构顶部水平位移”监测频率有所不同,从业人员根据具体情况定夺。
来源:岩土联盟微信公众号

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子130

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号