隧道测量方法及注意事项分析


由洞外向洞内传递方向和坐标联系导线:洞外导线的方向和坐标传递给洞内导线,构成一个洞内、外统一的控制系统。主要是支导线。


斜井、横洞或竖井:增加开挖面


方法:垂准仪光学投点、陀螺经纬仪定向



由洞外向洞内传递高程


斜井或横洞


往返水准测量:斜井坡度陡,视线短,测站多,照明差,误差积累较大。每隔10站左右应在斜井边布一临时水准点,以便往返测量时校核 。


光电测距三角高程测量:温度,对向观测


竖井


悬挂钢尺







光电测距快速、准确,50米深更显优势


前面括号:A与测距仪照准头转动中心的高差
后面括号:B与反射镜转动中心的高差




一、平面控制测量
·为了给出隧道正确的掘进方向,并保证准确贯通,应进行洞内控制测量。
·由于隧道洞内场地狭窄,平面控制常采用中线 或导线 两种形式。


(一)中线形式
·用中线点直接进行施工放样。
·适用于较短隧道,以定测精度测设中线点,距离和角度数据由坐标值反算。
·测设新中线点,算出新点实际的精确点位,与理论坐标比较,若差值较大,应将新点移到正确的中线位置上。


(二)导线形式
·洞内控制依靠导线,施工放样用的中线点由导线测设。
·导线控制的方法较中线形式灵活,点位易于选择,测量工作也较简单,而且具有多种检核方法,适用于长隧道。


洞内导线与洞外导线比较,具有以下特点:
·洞内导线是逐渐向前延伸,只能敷设支导线 或 狭长形导线环 ;
·导线形状取决于坑道形状;导线点的埋石顶面应比洞内地面低20~30cm,上面加设护盖、填平地面,以免遭受破坏。


洞内导线常采用的形式
1.单导线  半数测回测左角,半数测回测右角。

2.导线环  每测一对新点后(如5和5’),按两点坐标反算5~5‘距离,与实测距离比较。


3.主副导线环 双线为主导线,单线为副导线。副导线只测角不量距。按虚线形成第二闭合环时,主导线在3点处能以平差角传算3~4边的方位角;以后均仿此法形成闭合环。


4.交叉导线   并行导线每前进一段交叉一次,每个新点由两条路线换算坐标,取平均值。


5.旁点闭合环   A、B为旁点。旁点闭合环一般测内角,作角度平差;旁点两侧的边长,可测可不测。


当有平行导坑时,可利用横通道将正洞和导坑相连,形成导线闭合环。






中线或导线形式作洞内控制,注意以下几点:

1、每次在建立新点前,必须 检测前面 老点的稳定性,只有在确认老点没有发生变动时,才能用它来发展新点。


2、尽量 形成检查条件,如闭合环、两条路线的坐标比较、实量距离与反算距离的比较等,以免发生错误。


3、导线应尽量布设为长边 或 等边,一般直线地段不短于200m,曲线地段不宜短于70m。


4、洞内丈量工具,在使用前应与洞外控制网丈量工具比长。


5、如图,中线点测设在地面上后,应在中线点上安置经纬仪,以任何两个已知坐标的点为目标测其角度,检查中线点 测设的正确性。例如,中线点 5由导线点 C 测设出来后,将经纬仪安置在 5 点,测出检查角与坐标反算出的角值比较。


6、


洞内高程测量  

·可采用水准测量或光电测距三角高程测量方法。
·洞内高程应由洞外高程控制点向洞内测量传算,每隔200m至500m设立两个高程点以便检核;为便于使用,每隔100 m 应在拱部边墙上设立一个水准点。
·采用水准测量时,应往返观测,视线长度不宜大于50m;采用光电测距三角高程测量时,应进行对向观测。
·限差要求与洞外高程测量的要求相同。
·洞内高程点作为施工高程的依据,必须定期复测。
·当隧道贯通之后,求出相向两支水准的高程贯通误差,并在未衬砌地段进行调整。
·所有开挖、衬砌工程应以调整后的高程指导施工。




一、 洞内中线测量

·隧道洞内施工,是以中线为依据来进行。
·当洞内敷设导线之后,导线点不一定在线路中线上,也不可能在隧道的结构中线上(即 隧道轴线 上)。
·而隧道衬砌后两个边墙间隔的中心为 隧道中心,在直线部分则与线路中线重合;曲线部分由于隧道衬砌断面的内外侧加宽不同,所以线路中心线就不是隧道中心线。





隧道中线的测设方法有两种:


(一)由导线测设中线

·根据导线点坐标和中线点坐标,反算出距离和角度,利用极坐标法,根据导线点测设出中线点。
·一般, 直线段150~200 m、曲线段60~100m,应测设一个永久中线点。
·由导线建立中线点后,将经纬仪安置在中线点实测中线点之间夹角,另外实测两点间距,与理论值比较,作为检核。




(二)独立的中线法

·若用独立中线法测设,在直线上应采用正倒镜分中法延伸直线;在曲线上采用偏角法。
·测规要求永久中线点间距:直线不小于100m,曲线不小于50m。


二、 洞内临时中线的测设

·为了确定洞内开挖方向,随着向前掘进,导线和中线也需紧随其后。
·当掘进的延伸长度不足一个永久中线点间距时,应先测设临时中线点,如图中的1、2……等。
·点间距离: 直线不大于30m,曲线不大于20m。
·当延伸长度大于永久中线点的间距时,就可以建立一个新的永久中线点,如图中的e。
·永久中线点应根据导线或用独立中线法测设,然后根据新设的永久中线点继续向前测设临时中线点。
·当掘进长度距最新导线点B大于一个导线的设计边长时,就可以建立一个新的导线点C,然后根据C点继续向前测设中线点。
·当采用全断面法开挖时,导线点和永久中线点都应紧跟临时中线点。这时临时中线点要求的精度也较高。


转载自:工程测绘
版权归原作者所有,如有侵权请告知删除

收藏
收藏1
分享