我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 基坑变形监测点位如何做好保护措施?

[复制链接]
45 0
Max 发表于 2023-6-25 08:44:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
本帖最后由 Max 于 2023-6-25 08:46 编辑

当在进行基坑变形监测的时候,也会经常出现被破坏的情况,为了防止这种情况的出现,我们应该提前进行保护措施,防止有些不必要的破坏发生。那么,具体我们该如何做呢?今天我们就来讲一讲!

1、沉降观测点位保护措施
(1)在测点上用水钻,钻直径150mm左右,深度约18~25cm,保护孔。
(2)将沉降标杆安装于地面下10cm左右。并用保护桶盖好。
(3)并用红漆喷射醒目编号。(在围档傍)
(4)定期进行检查,并清理堵盖下面、上面的泥土、石头。
2、深层测斜点位保护措施(安装教程请看测斜管的埋设方法)
(1)土体测斜,将测斜管埋设低于地面大约10cm左右,并在低于管盖下1cm用水泥密实。
(2)用保护桶在测斜管正上方盖好。并用红漆在围档上标示清楚。
(3)定期进行对未监测点位进行检查,并对点位进行清理。
(4)桩体测斜,安装时在围护桩正负零处,上下约10~15CM处用PVC管或用布条进行绑扎。避免在破桩时,将测斜管破坏及泥土倒灌。
(5)冠梁浇筑完后及时用水进行清洗测斜管管壁。并用盖子将管口盖好。
3、支撑轴力监测点位保护措施(安装教程参照:钢筋应力计如何安装)
(1)红漆喷射醒目编号。(砼支撑上面)
(2)将传输线引至未取土作业面,并将传输线捆绑至护栏标上。
(3)在传输线上用标贴纸,标示传感器编号。
4)对作业班组人员进行技术交底,增强其对测点保护重要性的认识。
4、水平位移监测点位保护措施(安装教程参照桩顶水平位移监测点埋设)
(1)用红漆喷射醒目编号(在冠梁护栏旁)。
2)对作业队伍进行技术交底,增强其对监测点保护重要性的认识。
(3)取土作业时,在测点上面用大小在0.1㎡铁片盖至上面。
(4)挖机出土时散落在水平位移测点上的泥土,作业队伍用人工进行清理。
5、水位监测点保护措施
(1)将水位管埋设低于地面大约15CM,并在低于管盖下1CM用水泥密实。
(2)用保护桶在测斜管正上方盖好。并用红漆在围档上标示清楚。
(3)定期进行对未监测点位进行检查,并对点位进行清理。

————文章转载自“天佑智云”公众号,仅用于本网站学习交流,侵权必删

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子74

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号