我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 钢结构监测 | 国家科技传播中心连桥结构施工监测

[复制链接]
77 0
土木监测 发表于 2023-8-3 07:40:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x

图1 连桥项目效果图
工程简介:

国家科技传播中心工程为国家重点工程,其与中国科学技术馆,均位于北京中轴线上,奥林匹克公园附近。连桥工程是经中国科协党组书记处批准实施的国家科技传播中心附属设施,桥面直接连接中国科技馆与国家科技传播中心的主展厅层,建成后可实现两大公共建筑间的空间贯通和功能拓展,凸显新时期科技和科普资源融合共享的发展理念,有力提升中国科技馆和国家科技传播中心开展科学文化公共服务的质量及效益。

连桥造型独特,宛若游动的鱼尾,灵动的曲线与主体建筑完美融合,不仅完成了其使用功能,也具有极高的观赏价值。连桥长度约80米,采用多跨钢结构,两侧的竖向桁架为主要受力结构。连桥由端部和中部的五根V字型柱支撑,支撑柱的基础采用钻孔灌注桩基础,连桥从支撑柱向外悬挑最大长度约13米,并在与主体结构相交接处设缝断开。

为保障结构施工过程安全,清华大学土木工程系结构工程研究所受委托对连桥钢结构进行施工阶段监测,全面掌握结构在施工过程、服役初期的真实受力状态,并对结构安全性进行实时评估。

图2  连桥项目效果图

图3 连桥结构布置图
根据本项目的施工过程方案,重点针对各施工节点进行监测分析,主要包括拼装合拢阶段、胎架卸载阶段、加载试验阶段、混凝土浇筑阶段、加载试验阶段、装修阶段等。经过计算分析(图4),选取受力关键的构件设置应变测点共计9个,选取挠曲变形较大的位置挠度测点共计3个(图5),以掌握施工过程中的关键杆件的应力应变变化和挠度变化情况(图6)。

图4   验算分析图

图5 应变与挠度监测安装

图6 应变与挠度监测曲线

本监测项目实现了对关键受力和变形位置的全过程监控,施工过程中发现监测数据变化异常可及时预警,同时协助业主和施工单位完成桥梁荷载验证试验工作,有效保证施工顺利进行。目前本工程已经完成竣工验收。

图7  竣工现场

——文章转载于“清智检”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
——原文链接 https://mp.weixin.qq.com/s/EVSk9brsVg90428cAbxyhQ