  在工程建设和地质监测领域,基岩多点位移计的安装是一项精确度要求极高的技术活动。这种设备能够监测和记录地质结构在施工过程中或长期自然变化中的位移情况,对确保工程安全、评估地质稳定性具有重要作用。因此,钻孔安装过程的精确执行直接影响到位移计的准确度和可靠性。南京峟思工程仪器有限公司将为大家详细介绍基岩多点位移计安装过程中的钻孔技术要求,确保工程技术人员能够严格遵循标准,高效完成安装任务。

                               
登录/注册后可看大图

  1. 设计定位与准备工作
  根据工程设计要求明确位移计的埋设高程、方位和角度。这一步是确保位移计能够准确监测到预期位移数据的基础。在设计定位的基础上,工作人员需在指定位置打孔,准备埋设测杆。埋设部件包括测杆和保护筒两种规格,分别要求最小外孔径约45mm和115cm,深度则根据设计要求确定。这一阶段的准确执行,为后续的安装工作奠定了基础。
  2. 钻孔深度与岩芯取样
  钻孔深度是保证多点位移计正常工作的关键因素之一。通常,钻孔深度需比设计要求的孔深多出200~500mm,以预防落渣堵塞减少孔深。在钻孔过程中,宜取岩芯并进行详细的岩芯描述,这不仅有助于评估地质结构,也是确保孔壁质量的重要步骤。
  3. 孔壁处理与清洗
  钻孔完成后,孔壁的处理工作同样重要。孔壁需要保持平整光滑,这有助于位移计的稳定安装和准确测量。完成钻孔后,需进行彻底的清孔和测深工作,确保孔内无杂质、水分或其他干扰因素。如果条件允许,还应对孔壁进行冲洗,以进一步提高安装质量。
  4. 安装前的准备与执行
  根据多点位移计的标准配置要求,钻孔直径需至少为90mm,深度则根据具体设计要求确定。安装基座时,扩孔深度为450mm,孔径需达到100mm,同时,孔外多点位移计护罩的高度需控制在200mm以内。这些具体的技术要求确保了位移计能够在各种地质条件下稳定运行,提供准确的监测数据。
  基岩多点位移计的正确安装对于工程安全和地质监测具有至关重要的意义。通过遵循上述钻孔技术要求,可以大大提高位移计的监测精确度和可靠性。因此,工程技术人员必须严格按照规范执行,确保每一步骤都达到预期的技术标准,为工程的安全稳定运行提供可靠的保障。