一、直接触发核心原因
极端超标准暴雨,入库水量远超泄洪能力
1.极端极值降雨受台风“美莎克”影响,库区流域出现破历史纪录特大暴雨,横州石塘镇单日降雨超536毫米、小时最大雨强106.2毫米,流域单日总来水量接近水库总库容,远超水库原有防洪设计标准。
2.来水>泄水,水位持续暴涨水库7月6日凌晨水位突破设计洪水位,6时已全开全部泄洪闸全力泄洪,但上游汇流速度、入库总量仍远大于下泄流量,水位继续抬升,最终洪水漫过坝顶(漫顶),这是坝体冲出缺口的直接导火索。

二、坝体先天结构短板(漫顶后形成缺口的关键内因)
六蓝水库1958年建成,主坝为均质土坝,存在先天抗冲刷缺陷:
1.坝体仅靠单一素土分层夯筑,无混凝土护坡、防渗加固结构抵御溢流冲刷;
2.一旦水流翻过坝顶,高速水流会持续剥蚀、掏空下游坝坡土体,短时间内冲出冲沟并快速扩大缺口;
3.专家明确:均质土坝最怕漫顶,只要发生坝顶溢流,极易形成大面积垮塌缺口。

三、历史工程与设计层面叠加短板
1.建设年代早,原始防洪标准偏低上世纪50年代设计标准低于现行水利规范,泄洪道、溢洪道泄洪上限不足以承载本次百年一遇级别极端洪水,即便全开闸门仍无法快速排洪降压。
2.除险加固存在局限性近年虽开展大规模除险加固工程,但改造主要修补坝坡、更新闸门,无法从根本扩容泄洪通道、提升整体防洪标准,面对超标准极端暴雨仍存在防洪极限;加固只能修复原有病害,不能突破原始设计防洪上限。
3.集雨面积大、汇流速度快库区集雨面积195平方公里,山区地形陡峭,暴雨后径流快速汇入水库,水位上涨速度极快,留给调度、抢险的缓冲时间极短。

四、大坝养护和监测是重要核心
大坝安全监测是通过仪器观测和巡视检查对水利水电工程主体结构、地基基础、两岸边坡、相关设施以及周围环境所作的测量及观察;“监测”既包括对建筑物固定测点按一定频次进行的仪器观测,也包括对建筑物外表及内部大范围对象的定期或不定期的直观检查和仪器探查。
大坝安全监测预警系统由水库智能感知、物联网信息通信、云端智慧监控管理平台组成。水库大坝安全监测具有库水位、雨量、图像、渗流等运行数据自动采集、分析、上报功能、自组网、物联网系统具有全要素采集通信功能,水库安全监测预警系统云平台具有监测数据智能分析预警功能,实现了水库运行状态感知监测、运行态势分析、安全管理、巡视检查在线管理等全面业务支持,既能支持单个水库管理,也能支撑全省、各县水库群管理。