一、钻孔与沉降管埋设前期控制
  • 钻孔孔径与垂直度
    钻孔直径大于沉降套管外径 40~60mm,全程控制钻孔垂直度,倾斜度不宜>1%;孔偏斜会导致探杆下放卡阻、磁环偏移,测量失效。
  • 成孔护壁
    软土、砂层采用泥浆护壁,防止塌孔;黏土、硬塑土层可干钻,严禁孔壁坍塌挤压套管。
  • 沉降管拼接
    PVC/ABS 沉降管接口涂抹专用胶水,对接后缠防水胶带密封;管内无毛刺、台阶,避免刮伤探杆。管口高出地面 / 基坑底板 30~50cm,加保护井盖防碾压、积水。
  • 回填要求
    套管下放到位后,磁环对应土层段用原状土细料分层捣实回填,保证磁环与土体同步变形;套管上下段用砂料过渡回填,杜绝大粒径碎石直接挤压磁环。

二、磁环安装关键要点
  • 布设深度
    按监测方案确定各土层分界面、软弱夹层、基坑支护重点层位布置磁环,每层至少 1 只;磁环中心间距不小于 50cm,避免信号互相干扰。
  • 固定方式
    永磁磁环套装在沉降管外壁,配套卡扣、扎带紧固,不得松动;回填后磁环不能上下窜动,确保土体沉降时磁环同步位移。
  • 磁环朝向统一
    所有磁环磁极方向保持一致,防止磁场抵消,造成仪器漏测层位。

三、探杆下放安装
  • 下放前检查
    探杆波导丝无弯折、挤压损伤,信号接头防水完好;清理管内泥沙、杂物,防止下放卡顿。
  • 探杆底部定位
    探杆下放至套管底部限位座,底部预留稳定基准零点,全程竖直无悬空、倾斜。长探杆分段拼接时,对接处同轴无台阶。
  • 预留伸缩空间
    地表沉降量大区域,探杆顶端预留 10~20cm 伸缩余量,避免土体下沉拉拽探头。

四、采集一体化主机安装(自动化监测款)
  • 防护安装
    采集终端、接线盒放置防水保护箱,箱体抬高离地 15cm 以上,避开积水、车辆碾压、施工碰撞。
  • 线缆防护
    探杆信号线穿 PE 波纹管防护,转弯处留弧度,杜绝硬折;线缆接头做双层防水密封,防止地下水、潮气腐蚀线路。
  • 供电与通信布置
    太阳能板朝向正南、无遮挡;物联网天线高出箱体,远离金属支架屏蔽;接线端子紧固无虚接。

五、校准与基准设定(安装必做)
  • 探杆就位稳定 24h 后采集初始读数,记录各磁环初始距离,结合管口高程换算各层初始土层高程作为基准值。
  • 现场人工复核分层深度,核对平台分层编号,防止层位对应错乱。
  • 做好管口保护,标记管口固定高程点,后期复测校核整体沉降。

六、后期防干扰与保护要点
  • 监测点位周边禁止重型机械碾压、大面积开挖扰动,避免套管挤压变形。
  • 定期清理管口积水、淤泥,防止泥沙涌入管内卡滞探杆。
  • 远离强电缆、大型钢结构,交变磁场会干扰磁环信号,出现漏层、数据跳变。
  • 冬季冻土区域管口做好保温封堵,防止管内结冰冻住探杆与磁环。

七、常见安装失误规避
  • 钻孔偏斜、回填不实:磁环和土体脱开,监测数值偏小失真;
  • 磁环间距过小、磁极反向:仪器识别不到分层,缺层数据;
  • 套管接口毛刺、管内积泥:探杆无法下放,无法测量;
  • 线缆防水失效:终端进水,采集乱码、离线。


收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子845

发布主题
扫码登录
扫码识别 即刻登录

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号