本帖最后由 幺不语 于 2023-2-17 10:53 编辑
1橡胶支座极限抗压强度应满足(≥70Mpa) 2橡胶支座实测抗压弹性模量指标为(E±E*20%) 3橡胶支座实测抗剪弹性模量指标为(G±G*15%) 4在水平力作用下,橡胶支座的水平位移量取决于橡胶片的(净厚度) 5橡胶支座表面气泡杂质总面积不得超过支座平面面积的(0.1%) 6橡胶支座试样应随机抽取,每种规格试件数量为(3对) 7橡胶支座试验的标准温度为(23度±5度) 8橡胶支座抗压弹性模量试验,正式加载时按(2Mpa)一级逐级加载. 9橡胶支座抗压弹性模量试验,3个试件的单项结果和算术平均值之间的偏差不应大于算术平均值的(3%) 10橡胶支座抗剪老化的试验温度为(70度±2度) 11盆式橡胶支座在竖向设计荷载作用下,支座压缩变形值不得大于支座总高度的(2%) 12盆式橡胶支座在竖向荷载作用下,盆环上口径向变形不得大于盆环外径的(0.5‰),水平承载力不得小于支座竖向承载力的(10%),支座转动角底不得小于(0.02)RAD,荷载试验的检验荷载取支座设计承载力的(1.5倍) 17球形支座在竖向设计荷载作用下,支座压缩变形不得大于支座总高度的(2%) 18适用于伸缩量160-2000mm的伸缩缝为(模数式) 19适用于伸缩量不大于300mm的伸缩缝为(梳齿板式) 20数模式伸缩缝进行力学性能试验,长度不小于(4米) 21钻蕊法检测混凝土构件强度,按单个构件构测时,每个构件的钻蕊数量不少于(3个) 钻取的蕊样直径一般不宜小于集料最大粒径的(3倍),蕊样抗压试件的高度和直径之比应在(1~2倍) 24对混凝土强度低于(C10)的结构,不宜采用钻蕊法检测,每个试件内最多只允许有两根直径小于(10mm)的钢筋. 25回弹仪在洛式硬度HRC为60±2的钢砧上,率定值应为(80±2),回弹仪检测时,每一结构或构件测区数一般不应少于(10),相邻两测区的间距应控制在(2米)以内,测区距构件端部不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m.测区面积不宜大于(0.04m2),测点宜在测区内均匀分布,相邻测点的净距不宜小于(20mm),回弹值测量完毕,应在有代表性的位置上测量碳化深度,测点数不少于构件测量数的(30%),当碳化深度值大于(2mm)时,应在每一个测区测量碳化深度,检测混凝土碳化深度需用浓度为(1%)的确良酚酞酒精溶液.检测混凝土碳化深度,每个测区应记录(16个)回弹值,检测碳化深度,按批量检测的构件,混凝土强度平均值小于C25,标准偏差大于(4.5Mpa)时,应按单个构件评定.全国测强曲线适用的龄期为(14~1000天),检测混凝土碳化深度,适用的强度等级为(10~60Mpa),检测碳化深度,按批量进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的(30%),且不得少于10件. 标准偏差(Std Dev,Standard Deviation) - 统计学名词。
一种量度数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。标准偏差越小,这些值偏离平均值就越少,反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。
标准偏差公式:S = Sqr(∑(xn-x拨)^2/(n-1))
公式中∑代表总和,x拨代表x的算术平均值,^2代表二次方,Sqr代表平方根。
例:有一组数字分别是200、50、100、200,求它们的标准偏差。
x拨 = (200+50+100+200)/4 =550/4 = 137.5
S^2 =[(200-137.5)^2+(50-137.5)^2+(100-137.5)^2+(200-137.5)^2]/(4-1)=[62.5^2+(-87.5)^2+(-37.5)^2+62.5^2]/3 =[3906.25+7656.25+1406.25+3906.25]/3 =16875/3 = 5625
标准偏差 S = Sqr(5625) = 75 40超声波检测混凝土的均匀性,一般采用(对测法),检测表面损伤层厚度时,一般采用(平测法),当混凝土预计裂缝深度大于500mm时,应采用(钻孔法)检测. 43钢管混凝土缺陷一般采用(径向对测法)检测. 44评定混凝土的抗压强度,应以标准养护(28天)龄期的试件为准. 45连续浇筑大体积混凝土结构时,每80~200m3或每一工作班应制取(2组)试件,桥梁上部构件,主要构件为16m以下时应制取(1组)试件,主要构件为16~30米时应制取(2组)试件,钻孔桩桩长在20米以上,至少应制取(3组)试件, 49锚夹具每个抽检组批不得超过(1000套),锚具静载锚固性能试验应抽取(3套),锚具效率系数应满足(0.95),夹具静载锚固性能试验,锚具总应变应满足(>=2%),锚具应能满足循环次数(200万次)的疲劳性能试验.锚具诮能满足循环次数(50次)的周期性荷载试验.预应力筋在锚具夹持区发生疲劳破坏的截面积不应大于试件总截面积的(5%), 57预应力静载锚固性能试验,要求各根预应力筋应等长平行,其受力长度不小于(3米)锚具硬度试验要求每个零件测试(3点), 58采用最小二乘法回归分析千斤顶标定经验公式时,需测点(10~20个) 59预应力筋张拉,要求实际伸长值与理论伸长值误差应控制在(正负百分之六) 60预应力筋的张拉,0-初应力理论计算伸长值为2同cm,初应力-控制应力的实测伸长值为22cm,则预应力筋的张拉伸长值为(24厘米) 61扭剪型高强螺栓连接副件的抽样套数为(5套),高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数的抽样套数为(8套) 62漆腊磁性测厚仪测量精度要求(2)um, 65下列能够测定成桥后索力的方法是(振动测定法) 66进行板式橡胶支座抗压弹性模量试验时,预压应力至(10Mpa),预加水平应力至(1MPA), 68板式象胶支座的支座形状系数与(支座尺寸)有关. 69钻蕊法按自然干燥状态进行试验,蕊样试件在受压前,应在室内自然干燥(3)天. 70钻蕊法按潮湿状态进行试验时,蕊样试件应在20度正负5度的清水中浸泡(40~48小时),从水中取出后应立即进行抗压强度试验. 71用回弹法测强度时,其碳化深度为0.3mm,其计算深度取值为(0.5mm),碳化深度为9mm,计算时取(6mm) 72回弹值的计算中,当测试混凝土底面时,数据处理时首先要进行(角度的修正) 73回弹仪在每次使用前应该进行(率定) 74混凝土的强度愈低,则塑性变形越大,从而回弹值就(越小), 76在诸多混凝土缺陷的无损检测方法中,应用最广泛的是(回弹法) 77在工程混凝土强度检测中,回弹测点一般要求布置在构件混凝土浇筑方向的(侧面) 78当采用钻孔法检测深裂缝的深度时,需要向测孔中(应注满清水) 79目前工程中超声波法主要采用(波速)来判别混凝土缺陷. 80调试超声波检测仪时,测得t0=5um,已知某测点声距L=40cm,仪器显示声时为105us,则超声波在混凝土中传播的声速成为(4000米/秒)(=0.4/(105-5)*10^6 81所谓浅裂缝,系指局限于结构表层,开裂深度不大于(500mm)的裂缝. 82评定水泥混凝土的抗压强度,每批的试件组数一般不超过(80~100组) 判断 1桥梁支座主要功能是将桥梁上部结构的各种荷载传递给墩台.错. 2板工橡胶支座内部嵌入薄钢板的目的是为提高橡胶的硬度,错. 3橡胶支座外观质量用目测方法或量具逐块检查,不允许有两项以上的缺陷存在.对. 4橡胶支座取样后应立即进行试验.错. 5橡胶支座测量转角变形量的分度值为0,001mm,测量竖向压缩变形的量的分度值为0.01mm.对. 6橡胶抗压弹性模量试验,当单个测试结果与3个试件算术平均值偏差超过3%,则该批产品不合格,错. 7橡胶抗剪老化试验步骤同标准抗剪弹性模量试验方法相同.对. 8橡胶支座在不小于70Mpa压应力作用下,橡胶层未被挤坏,中间层钢板未断裂,四氟板与橡胶未剥离,说明抗压强度满足要求. 9支座在1倍剪应力作用下,橡胶层未被剪坏,中间层钢板未断裂错位,卸载后支座变形恢复正常,认为试样抗剪黏结性能满足要求,错. 10橡胶支座容许转角正切值达到规定值后,试样边缘最小变形值大于或等于零时,则试样容许转角满足要求.对. 11橡胶支座3块试件中,有2块不能满足要求时则认为该批产品不合格,若有1块不合格,则取双倍试样复验,若仍有1块不合格,则该批产品不合格.对. 12盆式橡胶支座具有摩擦系数小,承载能力大,质量小,成本较低等特点.对. 13盆式橡胶支座实测荷载-竖向压缩变形曲线为非线性关系该支座为不合格.对. 14盆式橡胶支座测量摩阻系数应重复加载5次,计算时取5次实测结果的平均值,错. 15球形支座各向转动性能一致,适用于曲线桥和宽桥,对. 16球形支座在竖向设计荷载下,支座竖向压缩变形不得大于支座总高度的5%,错 17桥梁伸缩缝装置是保持车辆平稳通过桥面的装置,错. 18由单缝钢和橡胶封带组成的单缝式伸缩装置只能适用于伸缩量不大于60mm的公路桥梁,对. 19桥梁伸缩缝出厂检验时,若有一项指标不合格,则应再随机抽取双倍数目试样进行全部项目检测,若仍有一项不合格则判定该批产品不合格,错. 20钻蕊法测定混凝土构件强度,蕊样直径在任何情况下不得小于集料最大粒径的2倍(对),蕊样宜在与被检测结构或构件混凝土湿度基本一致的情况下进行抗压试验.对. 22硫磺胶泥补平钻蕊蕊样一般适用于自然干燥状态下试件,水泥砂浆补平法一般适用于潮湿状态下试件,对. 23回弹法测定混凝土强度是属于一种表面硬度法(对),混凝土强度越低,则塑性变形越大,回弹值越大(错),回弹仪不使用时,应将弹杆压入仪器内装入仪器箱,平放在干燥阴凉处(错),回弹测区应尽可能使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面(对),回弹测点不应在气孔或外露石子上,距外露钢筋预埋件的距离不宜小于30mm(对),测量混凝土碳化深度时,应采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,用水将孔洞内粉末冲洗干净(错),测区回弹值取16个测点的平均值(错),当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非浇筑侧面时,应先进行浇筑面修正,再进行角度修正(错)回弹法测定混凝土应首先选用专用测强曲线进行推算(对), 32回弹法测定混凝土强度,当测区数少于10个时,应按最小测区强度检算值作为混凝土强度评定值,对 于3掺加引气型外加剂的混凝土不能采用全国统一测强曲线进行混凝土强度检算,对. 34当混凝土构件强度大于50Mpa时,可采用标准能量大于2.207j的混凝土回弹仪,并用专用测强曲线进行检测,错. 35超声波仪仪器显示的时间(声时)即为超声波在被检测物体中的传播时间,错. 36当采用一只厚度振动式换能器和一只径向振动式换能器进行检测时,声时初读数可取该厚度振动式换能器和径向振动式换能器的初读数之和的一半,对. 37当混凝土的组成材料,工艺条件,内部质量及测试距离一定时,各测点超声传播速度首波波幅和接受信号主频率等声学参数一般无明显差异,对. 38超声换能器应通过耦合剂与结构表面接触,耦合层中不得夹杂泥沙或空气,对. 39超声换能器一般利用脉冲在缺陷界面的反射信号作为判别缺陷状态的依据,对. 40超声波检测混凝土相对均匀性,声波传播方向保持与主钢筋的方向一致,错. 41由于超声波声速与混凝土厚度之间是线性关系,可以作为混凝土均匀性等级评定的依据,错. 42超声波检测混凝土表面损伤层厚度,测点布置应避免两换能器的连线方向与附近主钢筋的轴线平行,对. 43混凝土表面损伤检测宜选用频率较低的径向振动式换能器,错. 44大体积混凝土最好在气温较高的季节或结构受荷状态下进行裂缝检测,错. 45超声回弹综合法与单一的回弹法或超声波相比,受混凝土龄期和含水率影响小,测试精度高,适用广.对. 46超声回弹综合法对同批构件进行检测时,构件抽样数应不少于用批构件的30%,且不少于4件,每个构件的测区数不少于10个(对),检测混凝土浇筑顶面及底面时,应对声速进行修正.(对),检测单个构件时,混凝土强度推定值取各测区中最小的混凝土强度来换算值(对). 49拔出法是一种介于钻芯法和无损检测方法之间的检测方法,操作简单易行,有足够精度.对 50不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随即制取试件,错. 51当混凝土试件组数大于或等于10组时,应采用数理统计方法进行评定,对. 52同一类构件当混凝土浇筑间隔时间较长时,应分别评定,对. 53施加预应力的目的是为了提高混凝土强度,错. 54锚夹具是保证预应力混凝土结构安全可靠的关键之一,应满足安全可靠,预应力损失小,张拉锚固方便等特点,对. 55在预应力锚具组装件达到实测极限拉力时,应是由于预应力筋的断裂,而不是由于夹具的破坏荷载所致,对. 56锚固过程中预应力筋的内缩量不大于6mm,对 57锚口摩阻损失不大于2.5%,对. 58夹具应具有良好的自锚性能,松锚性能和重复使用性能,对. 59锚夹具辅助性试验为观测项目,不作为合格与否的判定,对. 60预应力张拉设备标定时千斤顶,油泵,及油压表分别校验,错. 61千斤顶用长柱压力机校验时,应采用主动校验法,错. 62预应力筋实际伸长值可直接通过千斤顶油塞行程量得.错. 63钢结构若焊缝表面出现缺陷,焊缝内部便有存在缺陷的可能,对. 64采用磁粉检测方法检测磁性材料的表面缺陷,比使用超声波或射线检测的灵敏度高.对. 65进行板式橡胶支座抗压弹性模量试验时必须进行预压,对. 66板式橡胶支座不允许钢板外露,对 67橡胶支座无需测试摩擦系数,错. 68圆形和矩形板式橡胶支座的形状系数是一样的,错. 69用钻芯法测得的混凝土强度可以直接用来评定结构混凝土的强度等级,错. 70混凝土芯样的高度与直径之比对所测抗压强度影响不大.错. 71回弹法测强的误差比较大,因此对比较重要的构件或结构物强度检测必须慎重使用,对. 72回弹法对弹击时产生颤动的薄壁,小型构件应进行固定,对. 73用回弹仪测定水泥混凝土强度时,混凝土碳化使混凝土表面回弹值变小,错. 74当粗集料最大粒径大于60mm时,不能采用回弹法测强,对. 75在超声波测试混凝土内部缺陷时,钢筋轴线与声波传播方向平行时,钢筋对波速的影响不大.错. 76预应力可使混凝土构件在使用荷载下不致开裂或推迟开裂,或者使裂缝宽度减小,对. 77锚具静载锚固性能试验应连续进行3个组装件的试验,得到的锚固效率系数和相应的总应变均应满足规定,不得进行平均,地. 78预应力筋孔道压浆工作在5度以下进行时,应采取防冻或保温措施.对. 79预应力超张拉时不会使钢筋应力达到屈服,对. 80在锚具疲劳性能试验中,预应力筋因锚具影响发生疲劳破坏的面积不应大于试件总截面的10%,错.
|