我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[热门文章] 基坑自动化监测:不做“表面功夫”,才能守住施工安全...

[复制链接]
222 0
脏脏羊 发表于 2026-3-6 11:26:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册   

x
作为常年扎根基坑施工监测一线的工程师,我每天打交道最多的,就是基坑自动化监测的设备、数据和现场隐患。现在行业里有个普遍现象:很多项目都装了自动化监测系统,看似“高大上”,实则大多在做“表面功夫”——设备装了不用、数据采了不分析、预警来了不处置,最后不仅没起到安全防护作用,还可能因为虚假数据误导决策,埋下坍塌、滑坡的安全隐患。直白说,基坑施工本身就是一项高风险作业,尤其是深基坑、软土地质基坑,开挖过程中,土体变形、水位变化、边坡位移,任何一个环节出现异常,都可能引发安全事故。而自动化监测,就是给基坑装“眼睛”和“耳朵”,实时捕捉这些异常信号,提前预警、及时处置,避免事故发生。但很多人对基坑自动化监测的理解有偏差,觉得“装了设备就万事大吉”,忽略了监测的核心是“数据精准、预警及时、处置到位”。
  今天就以一线实操经验为基础,直白聊聊基坑自动化监测的那些事——什么是基坑自动化监测、核心监测内容有哪些、实操中常见的误区、还有我们一线人总结的实操要点,不玩虚的,不堆砌专业术语,不管是施工方管理人员、新手工程师,还是行业从业者,都能看懂、能用得上,真正理解基坑自动化监测的意义,避开那些常见的坑。
  首先,先把话说透:基坑自动化监测,不是“人工监测的替代品”,而是“升级款”。以前做基坑监测,全靠人工巡检,用尺子量、用仪器测,不仅效率低,而且受人为因素影响大——比如监测人员责任心不强、测量误差大,很容易错过关键的异常信号;尤其是夜间、暴雨等恶劣天气,人工监测根本无法开展,而基坑隐患往往就在这些时候爆发。
自动化监测的核心优势,就是“实时、精准、不间断”。通过在基坑周边、边坡、周边建筑物等关键位置,安装各类监测设备,自动采集位移、沉降、水位、土体应变等数据,再通过传输模块,实时传到后端监测平台,一旦数据超标,平台会第一时间发出预警(声光预警、短信预警),工作人员不用到现场,就能实时掌握基坑的安全状况,哪怕是夜间、恶劣天气,也能实现24小时不间断监测,这也是自动化监测最核心的价值所在。
  不过要强调一点:自动化监测不是“完全取代人工”,而是“人工+自动化”结合。自动化监测负责实时采集数据、发出预警,人工负责现场核查、隐患处置和设备维护,两者缺一不可。我见过很多项目,装了自动化监测系统后,就撤销了人工巡检,结果设备出现故障、数据失真,预警发出后没人核查,最后还是出了问题,这就是典型的“本末倒置”。
接下来,聊聊基坑自动化监测的核心监测内容,不用专业术语堆砌,直白讲清楚,哪些是必须测、不能漏的,哪些是根据工况灵活调整的。基坑自动化监测的核心,就是监测“基坑本身+周边环境”的变化,主要分五大类,每一类都关系到施工安全,缺一不可。
  第一类,边坡位移监测——这是最核心、最关键的监测内容。基坑边坡在开挖过程中,很容易出现水平位移和竖向位移,一旦位移超标,就可能引发滑坡、坍塌。常用的设备有GPS位移计、激光位移计,部署在边坡的顶部、中部、底部,实时捕捉位移变化,一般位移限值根据基坑深度、地质条件确定,比如深基坑(深度超过10m),水平位移限值大多在30-50mm,超过这个数值,就必须及时停工处置。
  第二类,沉降监测——主要监测基坑边坡、周边地面和建筑物的沉降。基坑开挖会扰动周边土体,导致地面沉降、周边建筑物下沉,严重时会导致建筑物开裂、倾斜。常用的设备有静力水准传感器、沉降计,监测点要覆盖基坑周边5-15m范围内的地面和建筑物,每栋靠近基坑的建筑物,至少部署3个监测点,确保能全面捕捉沉降情况,避免因沉降超标引发安全事故。
  第三类,地下水位监测——尤其是地下水位较高、软土地质、砂层地质的基坑,水位变化是引发隐患的“隐形杀手”。水位过高会增加土体含水量,降低土体稳定性,可能导致基坑涌水、边坡滑坡;水位下降过快,会导致周边土体沉降,影响周边建筑物安全。常用的设备有水位计、渗压计,部署在基坑内部和周边,实时监测水位变化和土体孔隙水压力,一旦水位异常波动,及时调整降水方案。
  第四类,土体应变/应力监测——主要监测基坑周边土体和支护结构的受力、变形情况。基坑开挖会改变土体的受力状态,一旦土体应力、应变超标,可能导致支护结构开裂、土体坍塌。常用的设备有土压力盒、光纤光栅应变计,部署在基坑边坡和支护结构上,实时捕捉受力变化,提前预判土体变形趋势,为施工调整提供依据。
  第五类,环境监测——主要监测风速、降雨、温度等环境因素。暴雨、大风等恶劣天气,会加剧基坑隐患,比如暴雨会增加土体含水量,降低土体稳定性;大风会对边坡产生侧向推力,导致边坡位移。常用的设备有风速计、雨量计、温度传感器,实时监测环境变化,一旦出现恶劣天气,及时发出预警,暂停施工,做好防护措施。
聊完核心监测内容,再说说一线实操中,最常见的3个误区,这些误区也是很多项目监测失效、引发隐患的主要原因,避开这些坑,能少走很多弯路。
  误区一:盲目追求“设备先进、数量多”,忽略工况适配。很多施工方觉得,设备越先进、数量越多,监测效果越好,于是盲目采购高端设备,密集部署监测点,不仅增加了成本,还因为设备与工况不适配,导致数据失真。比如中小型浅基坑,明明用激光位移计就足够,却非要用高端GPS位移计,现场遮挡多,GPS信号不稳定,数据根本不准;再比如硬土地质基坑,没必要密集部署水位监测设备,却盲目加密,造成资源浪费。正确的做法是,根据基坑深度、地质条件、周边环境,选择适配的设备,部署合理的监测点,够用就好,不盲目追求高端和数量。
  误区二:设备装完就不管,不调试、不维护。很多项目,设备安装完成后,没有进行全面调试,也不做日常维护,导致设备出现松动、损坏、数据漂移,监测数据不准,甚至无法正常工作。比如水位计安装深度不够,没接触到地下水位,监测到的水位数据一直为零;应变计粘贴不牢固,土体变形时,传感器跟不上变形节奏,数据失真。我们一线工程师,每天都要对设备进行巡检,清理设备表面的灰尘、杂物,检查设备安装情况和数据传输情况,定期校准设备精度,发现问题及时处理,才能确保设备正常运行。
  误区三:只看数据,不做现场核查和处置。很多项目,后端平台收到预警信号后,工作人员不及时到现场核查,要么误以为是虚假预警,要么拖延处置,最后小隐患变成大事故。我去年负责某深基坑项目,平台发出边坡位移超标预警,施工方没有及时核查,以为是设备故障,结果第二天就发生了边坡滑坡,幸好发现及时,没有造成人员伤亡。正确的做法是,预警发出后,必须在30分钟内到现场核查,确认是虚假预警(比如设备故障、干扰导致),就及时调试设备;确认是真实隐患,就立即停工,采取加固、降水等处置措施,直到隐患消除,才能恢复施工。
  作为一线结构安全自动化监测工程师,我始终觉得,基坑自动化监测的核心,不是“装设备、采数据”,而是“用数据、除隐患”。现在行业里,越来越多的项目开始重视基坑自动化监测,但很多项目还是停留在“表面功夫”,没有真正发挥监测的作用,这也是我们行业需要改进的地方。
其实,做好基坑自动化监测,没有什么“高大上”的技巧,核心就是三点:一是选对适配的设备,精准部署监测点;二是做好设备调试和日常维护,确保数据精准;三是重视预警处置,及时核查、快速处置隐患。这三点看似简单,但真正落实到现场,需要足够的细心和责任心,毕竟,基坑施工安全无小事,每一组数据、每一次预警,都关系到施工人员的生命财产安全,容不得半点马虎。
  未来,随着技术的升级,基坑自动化监测会越来越智能化,比如通过AI算法自动过滤干扰数据、自动识别异常信号,甚至实现隐患的提前预判,但无论技术如何发展,“数据精准、预警及时、处置到位”的核心原则始终不会变。
  希望行业内的同行们,都能重视基坑自动化监测,不做“表面功夫”,真正把监测工作落到实处,用精准的数据、及时的预警、快速的处置,守住基坑施工的安全底线,让每一个基坑项目都能安全、顺利地推进——这既是我们监测人的责任,也是基坑施工安全的保障。


收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子335

发布主题
扫码登录
扫码识别 即刻登录

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号